Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Moderator: Forenteam
- Michael Steyer
- Beiträge: 971
- Registriert: 05.06.2006 - 20:27:31
- Name: --
- Ort: Wehrheim
Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Hallo Kollegen,
ich habe wirklich lange in der Bedienungsanleitung meines FU Moeller DV5-340-2K2 gesucht.
Konnte aber nicht finden, was die Werte des Potis sein müssen für das externe Bedienfeld.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hilft dieses Bild?
Am liebsten wäre es mir, wenn jemand einen passenden Link schicken könnte.
Viele Grüße
Michael
ich habe wirklich lange in der Bedienungsanleitung meines FU Moeller DV5-340-2K2 gesucht.
Konnte aber nicht finden, was die Werte des Potis sein müssen für das externe Bedienfeld.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hilft dieses Bild?
Am liebsten wäre es mir, wenn jemand einen passenden Link schicken könnte.
Viele Grüße
Michael
Herr, dass Du uns aus dem Paradiese vertrieben hast... war schon OK.
Aber musste es auch noch Blödheit sein?
Aber musste es auch noch Blödheit sein?
- da_Joe
- Beiträge: 975
- Registriert: 17.10.2014 - 13:20:40
- Name: Joachim Beck
- PLZ: 87488
- Ort: Betzigau
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Hallo,
hier ne Anleitung, denke, dass die passt, musst nochmal checken:
https://docs.rs-online.com/6aa3/0900766b802f01be.pdf
Hier steht was von 4k7
Grüsse
Joe
hier ne Anleitung, denke, dass die passt, musst nochmal checken:
https://docs.rs-online.com/6aa3/0900766b802f01be.pdf
Hier steht was von 4k7
Grüsse
Joe
- Argus
- Beiträge: 1182
- Registriert: 25.10.2020 - 15:23:25
- Name: Frank Meier
- PLZ: 18439
- Ort: Stralsund
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
laut dem von da_Joe verlinkten Sheet haben die Analog Eingänge eine Eingangsimpedanz von 10KOhm.
Bei 10V Steuerspannung dürfen maximal 10mA fließen , also 1KOhm.
also ein Poti zwischen 1-10KOhm.
Gruß Frank
Bei 10V Steuerspannung dürfen maximal 10mA fließen , also 1KOhm.
also ein Poti zwischen 1-10KOhm.
Gruß Frank
"..Es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht frühzeitig zu machen.."
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
- mascheck
- Beiträge: 1399
- Registriert: 18.10.2017 - 21:58:17
- Name: Martin Scheckenbach
- PLZ: 73116
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Wo ist dein Problem?
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Gruß Martin
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Gruß Martin
Ich kann alles, bloß nix richtig
- Michael Steyer
- Beiträge: 971
- Registriert: 05.06.2006 - 20:27:31
- Name: --
- Ort: Wehrheim
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Hallo,
das Problem ist, dass ich mich da so gar nicht auskenne.
Für was im Haus oder der Werkstatt anschließen reicht es, aber bei KFZ-Elektrik, FU und ähnlichem...
Ich habe das 4K7 gelesen und das 10k Ohm. Und das konnte ich nicht zusammenbringen. Habe jetzt mal einen 10k Ohm Poti bestellt und hoffe, dass das passt.
Ist die Belegung der Klemmen (wenn man von hinten schaut oben, mitte, unten) eigentlich immer gleich? Zumindest an meinem alten sind die Klemmen nicht näher bezeichnet. Und ich vermute, dass das beim neuen auch so ist...
Viele Grüße
Michael
das Problem ist, dass ich mich da so gar nicht auskenne.
Für was im Haus oder der Werkstatt anschließen reicht es, aber bei KFZ-Elektrik, FU und ähnlichem...
Ich habe das 4K7 gelesen und das 10k Ohm. Und das konnte ich nicht zusammenbringen. Habe jetzt mal einen 10k Ohm Poti bestellt und hoffe, dass das passt.
Ist die Belegung der Klemmen (wenn man von hinten schaut oben, mitte, unten) eigentlich immer gleich? Zumindest an meinem alten sind die Klemmen nicht näher bezeichnet. Und ich vermute, dass das beim neuen auch so ist...
Viele Grüße
Michael
Herr, dass Du uns aus dem Paradiese vertrieben hast... war schon OK.
Aber musste es auch noch Blödheit sein?
Aber musste es auch noch Blödheit sein?
- Argus
- Beiträge: 1182
- Registriert: 25.10.2020 - 15:23:25
- Name: Frank Meier
- PLZ: 18439
- Ort: Stralsund
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
in der Regel ja,
also Mittelabgriff ist der Schleifer und rechts/links die Endpunkte. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo der Schleifer außen liegt. Wenn Du uns nennst, wo und welchen Du genau bestellt hast, dann können wir im Datenblatt nachschauen. Dort ist die Belegung abgebildet. Wenn du ein Ohmmeter oder einen Durchgangsprüfer hast, kannst Du es auch selbst ausklingeln. Einfach Mitte und außen messen und Poti zu den Endanschlägen drehen, dann muss der Widerstand auf Null gehen
Gruß Frank
also Mittelabgriff ist der Schleifer und rechts/links die Endpunkte. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo der Schleifer außen liegt. Wenn Du uns nennst, wo und welchen Du genau bestellt hast, dann können wir im Datenblatt nachschauen. Dort ist die Belegung abgebildet. Wenn du ein Ohmmeter oder einen Durchgangsprüfer hast, kannst Du es auch selbst ausklingeln. Einfach Mitte und außen messen und Poti zu den Endanschlägen drehen, dann muss der Widerstand auf Null gehen
Gruß Frank
"..Es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht frühzeitig zu machen.."
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
- GentleTurn
- Beiträge: 2459
- Registriert: 14.04.2016 - 17:06:39
- Name: Martin
- PLZ: 29525
- Ort: Landkreis Uelzen
- Kontaktdaten:
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Moin,
nur als Tipp: in der Regel ist es so, dass etwas beim Drehen eines Potis zur rechten Seite mehr oder höher wird. Seien es Radiosender, Lautstärke oder die Drehzahl von Drechselbänken oder irgendwas in der Richtung. Sollte es nach der Montage andersherum sein, sind die Anschlüsse H und L zu vertauschen.
Ausnahmen gibts natürlich immer. Wasserhähne oder anderes...
nur als Tipp: in der Regel ist es so, dass etwas beim Drehen eines Potis zur rechten Seite mehr oder höher wird. Seien es Radiosender, Lautstärke oder die Drehzahl von Drechselbänken oder irgendwas in der Richtung. Sollte es nach der Montage andersherum sein, sind die Anschlüsse H und L zu vertauschen.
Ausnahmen gibts natürlich immer. Wasserhähne oder anderes...
Liebe Grüße, Martin.
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage und nicht für das, was du verstehst.
Videos und hilfreiche Playlisten (nicht nur) für Einsteiger auf YouTube und Fotos auf Instagram.
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage und nicht für das, was du verstehst.
Videos und hilfreiche Playlisten (nicht nur) für Einsteiger auf YouTube und Fotos auf Instagram.
- da_Joe
- Beiträge: 975
- Registriert: 17.10.2014 - 13:20:40
- Name: Joachim Beck
- PLZ: 87488
- Ort: Betzigau
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Hallo,
Grüsse
Joe
... oder Drechselfutter aus Neuseeland !!!GentleTurn hat geschrieben: ↑05.12.2022 - 18:04:25Ausnahmen gibts natürlich immer. Wasserhähne oder anderes...
Grüsse
Joe
- Michael Steyer
- Beiträge: 971
- Registriert: 05.06.2006 - 20:27:31
- Name: --
- Ort: Wehrheim
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Hallo Kollegen,
der Motor läuft. Als erstes hatte ich den sehr alten Motorschutzschalter ausgebaut und die Kabel einfach mal mit Wagoklemmen gebrückt. Dann hat der FU zumindest wieder was angezeigt.
Gestern kam der neue Poti. Eingebaut und die Kabel angelötet. Nach dem Motto "Versuch macht kluch" es hin bekommen, dass der FU von PRG auf RUN umgesprungen ist. Jetzt hat er, wenn ich am externen Bedienfeld Rechts- oder Linkslauf eingeschaltet und am Poti gedreht habe, die Herzzahl angezeigt.
Der Motor ist immer noch nicht gelaufen. Jetzt kommt der peinliche Teil. Ich habe einen Starkstromstecker zwischen Motor und FU. Ich hatte es bisher noch nie erlebt, dass so ein Stecker aus der Dose gerutscht ist. Da ist ja auch eine Sicherung, die genau das verhindern soll.
Wie auch immer, Stecker wieder rein und siehe da: Der Motor läuft und lässt sich regeln. So wie es sein soll.
Noch mal vielen Dank an alle.
Viele Grüße
Michael
der Motor läuft. Als erstes hatte ich den sehr alten Motorschutzschalter ausgebaut und die Kabel einfach mal mit Wagoklemmen gebrückt. Dann hat der FU zumindest wieder was angezeigt.
Gestern kam der neue Poti. Eingebaut und die Kabel angelötet. Nach dem Motto "Versuch macht kluch" es hin bekommen, dass der FU von PRG auf RUN umgesprungen ist. Jetzt hat er, wenn ich am externen Bedienfeld Rechts- oder Linkslauf eingeschaltet und am Poti gedreht habe, die Herzzahl angezeigt.
Der Motor ist immer noch nicht gelaufen. Jetzt kommt der peinliche Teil. Ich habe einen Starkstromstecker zwischen Motor und FU. Ich hatte es bisher noch nie erlebt, dass so ein Stecker aus der Dose gerutscht ist. Da ist ja auch eine Sicherung, die genau das verhindern soll.
Wie auch immer, Stecker wieder rein und siehe da: Der Motor läuft und lässt sich regeln. So wie es sein soll.
Noch mal vielen Dank an alle.
Viele Grüße
Michael
Herr, dass Du uns aus dem Paradiese vertrieben hast... war schon OK.
Aber musste es auch noch Blödheit sein?
Aber musste es auch noch Blödheit sein?
- GentleTurn
- Beiträge: 2459
- Registriert: 14.04.2016 - 17:06:39
- Name: Martin
- PLZ: 29525
- Ort: Landkreis Uelzen
- Kontaktdaten:
Re: Welcher Poti für externes Bedienfeld FU
Moin Michael,
danke für das Mitteilen des Ergebnisses.
Prima, gratuliere! Hast es selbst geschafft und das ist immer gut fürs Ego.
danke für das Mitteilen des Ergebnisses.
Prima, gratuliere! Hast es selbst geschafft und das ist immer gut fürs Ego.
Liebe Grüße, Martin.
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage und nicht für das, was du verstehst.