Hallo zusammen,
Mein elektriker und ich versuchen die 380V Dose für meine Bank zu installieren.
Scheinbar hat der Elektriker damals beim neuverkabeln etwas merkwürdig verdrahtet.
Incl Lüsterklemmen im Sicherungskasten...
Die nehmen wir uns in Kürze vor und korrigieren das.
Aber erstmal soll die Drechselbank ans laufen kommen.
An den Hauptsicherungen ist L2 und L3 gedreht.
Er hat etliche kombinationen getestet bekommt aber kein brauchbares Drehfeld hin.
Jetzt meinte er aber das es scheinbar ein Problem im Anschluss auf der Straße gäbe.
Messung am Stromzähler:
L1-L2 Links
L2-L3 Links
L1 L3 Rechts
Messung an der Verteilerdose
L1-L2 Rechts
L2-L3 Links
L1-L3 Rechts
Bevor ich jetzt den Versorger rauskommen lasse wollte ich mal fragen ob evtl elektisch versierte Forenmitglieder mit einen Rat geben könnten oder gar eine konstellation raten könntet um das ganze aufzulösen.
Am liebsten wäre mir eine korrekte Auflösung zwischen Zähler und dem ersten Sicherungsblock mit den drei Schmelzsicherungen...
Vielen Dank und Gruß
Patrick
Mein elektriker und ich versuchen die 380V Dose für meine Bank zu installieren.
Scheinbar hat der Elektriker damals beim neuverkabeln etwas merkwürdig verdrahtet.
Incl Lüsterklemmen im Sicherungskasten...
Die nehmen wir uns in Kürze vor und korrigieren das.
Aber erstmal soll die Drechselbank ans laufen kommen.
An den Hauptsicherungen ist L2 und L3 gedreht.
Er hat etliche kombinationen getestet bekommt aber kein brauchbares Drehfeld hin.
Jetzt meinte er aber das es scheinbar ein Problem im Anschluss auf der Straße gäbe.
Messung am Stromzähler:
L1-L2 Links
L2-L3 Links
L1 L3 Rechts
Messung an der Verteilerdose
L1-L2 Rechts
L2-L3 Links
L1-L3 Rechts
Bevor ich jetzt den Versorger rauskommen lasse wollte ich mal fragen ob evtl elektisch versierte Forenmitglieder mit einen Rat geben könnten oder gar eine konstellation raten könntet um das ganze aufzulösen.
Am liebsten wäre mir eine korrekte Auflösung zwischen Zähler und dem ersten Sicherungsblock mit den drei Schmelzsicherungen...
Vielen Dank und Gruß
Patrick
- Mannitwo
- Beiträge: 614
- Registriert: 11.03.2008 - 07:32:53
- Name: Manfred Bayer
- PLZ: 52222
- Ort: Stolberg
-
- Beiträge: 49
- Registriert: 30.01.2017 - 18:04:43
- Name: Thomas Breuer
- PLZ: 41540
- Ort: Dormagen
Hallo Patrick,
normalerweise wird im Hausanschlusskasten ein rechts Drehfeld vorliegen.
Es kann schonmal passieren, dass bei der weiteren Installation dann die Phasen vertauscht werden.
Das ist bis vor einigen Jahren auch schnell passiert weil es in den 5 Adrigen Leitungen zwei schwarze Adern
für die Phasen gab. Seit Jahren gibt es deshalb nach neuer Norm eine graue Ader anstelle der zweiten schwarzen Ader.
Egal, ich würde einfach in dem Stecker der Drehbank genau das machen was Manfred schon
geschrieben hat, einfach zwei Adern tauschen. Dann sollte die Maschine richtig herum laufen.
Wichtig die blaue und die grün / gelbe Ader sind natürlich nicht gemeint!!!
Gruß
Thomas
normalerweise wird im Hausanschlusskasten ein rechts Drehfeld vorliegen.
Es kann schonmal passieren, dass bei der weiteren Installation dann die Phasen vertauscht werden.
Das ist bis vor einigen Jahren auch schnell passiert weil es in den 5 Adrigen Leitungen zwei schwarze Adern
für die Phasen gab. Seit Jahren gibt es deshalb nach neuer Norm eine graue Ader anstelle der zweiten schwarzen Ader.
Egal, ich würde einfach in dem Stecker der Drehbank genau das machen was Manfred schon
geschrieben hat, einfach zwei Adern tauschen. Dann sollte die Maschine richtig herum laufen.
Wichtig die blaue und die grün / gelbe Ader sind natürlich nicht gemeint!!!
Gruß
Thomas
-
- Beiträge: 11
- Registriert: 03.01.2016 - 21:47:00
- Ort: Wadersloh
Hallo,
es gibt bei drei Phasen (L1-L2-L3) sechs unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten,
daraus folgt: drei mal links, drei mal rechts drehend.
Die Chance dass der Motor richtig dreht ist somit 50:50.
Die Kombinationen am Motorklemmbrett sind wie folgt möglich:
KLEMME U: L1 L1 L2 L2 L3 L3
KLEMME V: L2 L3 L3 L1 L1 L2
KLEMME W: L3 L2 L1 L3 L2 L1
Gruß
Franz
es gibt bei drei Phasen (L1-L2-L3) sechs unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten,
daraus folgt: drei mal links, drei mal rechts drehend.
Die Chance dass der Motor richtig dreht ist somit 50:50.
Die Kombinationen am Motorklemmbrett sind wie folgt möglich:
KLEMME U: L1 L1 L2 L2 L3 L3
KLEMME V: L2 L3 L3 L1 L1 L2
KLEMME W: L3 L2 L1 L3 L2 L1
Gruß
Franz
Gedanken beim Kugeldrehen: Wie tröstlich, dass auch unsere Erde nicht wirklich rund ist.
-
- Beiträge: 49
- Registriert: 30.01.2017 - 18:04:43
- Name: Thomas Breuer
- PLZ: 41540
- Ort: Dormagen
- da_Joe
- Beiträge: 984
- Registriert: 17.10.2014 - 13:20:40
- Name: Joachim Beck
- PLZ: 87488
- Ort: Betzigau
Hallo Patrick,
irgendwie verstehe ich Dein Problem und Deine Messungen / Aussagen nicht ganz, deshalb tu ich mir etwas schwer Dir zu helfen. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht als "Klugscheisser" rüber komm.
Also die drei Phasen / Aussenleiter [ L1 - L2 - L3 ] ergeben zusammen immer ein Drehfeld. Ein Drehfeld ist immer entweder rechts oder links, mehr Möglichkeiten gibts nicht.
Durch beliebiges Vertausschen von zwei Leitern ändert sich immer die Richtung des Drehfelds. Somit ist die Zurdnung an und für sich egal, nur die Aussage der Drehrichtung ist relevant.
Ich verstehe nicht, worauf sich Deine rechts/links Angaben beziehen. Ich kann da nur raten. Vielleicht hilft ja auch ein Bild.
Vielleicht solltest Du auch erst mal die Drei Phasen messen.
Haben die auch wirklich 380 / 400 V zur jeweils anderen?
Haben die auch wirklich 220 / 230 V zum Nulleiter / PEN?
Stimmt das auch noch bei Belastung (Zur Not eine Baufassung und eine Lampe zum Testen nehmen)?
Es könnte ja auch sein, dass an deinen Drähten ein Nulleiter dabei ist und keine drei Phasen. Da gabs mal unterschiedliche Varianten die zu unterschiedlichen Zeiten mehr oder minder erlaubt waren
Hoffe geholfen zu haben.
Grüsse
Joe
irgendwie verstehe ich Dein Problem und Deine Messungen / Aussagen nicht ganz, deshalb tu ich mir etwas schwer Dir zu helfen. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht als "Klugscheisser" rüber komm.
Also die drei Phasen / Aussenleiter [ L1 - L2 - L3 ] ergeben zusammen immer ein Drehfeld. Ein Drehfeld ist immer entweder rechts oder links, mehr Möglichkeiten gibts nicht.
Durch beliebiges Vertausschen von zwei Leitern ändert sich immer die Richtung des Drehfelds. Somit ist die Zurdnung an und für sich egal, nur die Aussage der Drehrichtung ist relevant.
Ich verstehe nicht, worauf sich Deine rechts/links Angaben beziehen. Ich kann da nur raten. Vielleicht hilft ja auch ein Bild.
Vielleicht solltest Du auch erst mal die Drei Phasen messen.
Haben die auch wirklich 380 / 400 V zur jeweils anderen?
Haben die auch wirklich 220 / 230 V zum Nulleiter / PEN?
Stimmt das auch noch bei Belastung (Zur Not eine Baufassung und eine Lampe zum Testen nehmen)?
Es könnte ja auch sein, dass an deinen Drähten ein Nulleiter dabei ist und keine drei Phasen. Da gabs mal unterschiedliche Varianten die zu unterschiedlichen Zeiten mehr oder minder erlaubt waren
Hoffe geholfen zu haben.
Grüsse
Joe
-
- Beiträge: 60
- Registriert: 04.01.2012 - 14:42:00
- Name: --
- Ort: Meckenbeuren
- Kontaktdaten:
Elektriker??
Hallo Patrick,
ist dein Elektriker wirklich Elektriker ( erlernter Beruf) dann sollte es kein Problem für ihn darstellen
Ein Drehfeld zu prüfen und eine Steckdose für die Drechselbank zu installieren. Drehfeld sind immer 3 Phasen L1, L2, und L3. Falls er das nicht kennt und weiß rufe doch einen Profi.
Es kann auch sein dass du das falsch interpretiert hast.
Am Sicherungskasten sollte ein Laie nicht arbeiten.!!!
Grüße Rudi
ist dein Elektriker wirklich Elektriker ( erlernter Beruf) dann sollte es kein Problem für ihn darstellen
Ein Drehfeld zu prüfen und eine Steckdose für die Drechselbank zu installieren. Drehfeld sind immer 3 Phasen L1, L2, und L3. Falls er das nicht kennt und weiß rufe doch einen Profi.
Es kann auch sein dass du das falsch interpretiert hast.
Am Sicherungskasten sollte ein Laie nicht arbeiten.!!!
Grüße Rudi
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
Danke, am Kasten arbeitet nur der Elektriker, ja erlernter Elektriker :)
Er hatte ein Problem damit, das der Duspol bei Messung der Leiter immer mindestens eine Messung mit L dabei war. Also be Messung L1 gegen L2 und Messung L2 gegen L3 bzw L1 gegen L3.
Kann natürlich auch sein, das er einen Denkfehler hatte.
Mit 220V kenne ich mich recht gut aus aber Drehfelder sind Neuland für
Ich werde morgen einfach mal die Dose abklemmen, dann sehe ich ja ob sie läuft.
Der Elektriker hatte an der Abzweigung Schluss gemacht weil er meinte das Feld passt nicht.
Vielen Dank euch allen.
Er hatte ein Problem damit, das der Duspol bei Messung der Leiter immer mindestens eine Messung mit L dabei war. Also be Messung L1 gegen L2 und Messung L2 gegen L3 bzw L1 gegen L3.
Kann natürlich auch sein, das er einen Denkfehler hatte.
Mit 220V kenne ich mich recht gut aus aber Drehfelder sind Neuland für
Ich werde morgen einfach mal die Dose abklemmen, dann sehe ich ja ob sie läuft.
Der Elektriker hatte an der Abzweigung Schluss gemacht weil er meinte das Feld passt nicht.
Vielen Dank euch allen.
- robs#97
- Beiträge: 950
- Registriert: 24.02.2016 - 11:04:46
- Ort: Schliersee
Du darft nicht zwischen 3 Phasen messen um das Drehfeld zu bestimmen. Es reicht wen Du z.B. von L1 nach L2 und von L1 nach L3 misst. Somit hast Du das Drehfeld bestimmt. Ist es verkehrt, tauscht Du z.B. L2 und L3, misst dann wieder wie beschrieben, ist das Drehfeld gegenläufig.PatrickP hat geschrieben:Ja so kenne ich das eigentlich auch.
Aber irgendwie schlägt immer einer aus der Richtung.
Weder 3x links noch 3x rechts...
- robs#97
- Beiträge: 950
- Registriert: 24.02.2016 - 11:04:46
- Ort: Schliersee
Sorry hab mich vertippt. Du misst von L1 zu L2 und von L2 zu L3. Wenn beides rechts anzeigt = Drehfeld rechts. Tauscht Du 2 Phasen ist das Drehfeld links bei der gleiche Messung.robs#97 hat geschrieben:Du darft nicht zwischen 3 Phasen messen um das Drehfeld zu bestimmen. Es reicht wen Du z.B. von L1 nach L2 und von L1 nach L3 misst. Somit hast Du das Drehfeld bestimmt. Ist es verkehrt, tauscht Du z.B. L2 und L3, misst dann wieder wie beschrieben, ist das Drehfeld gegenläufig.PatrickP hat geschrieben:Ja so kenne ich das eigentlich auch.
Aber irgendwie schlägt immer einer aus der Richtung.
Weder 3x links noch 3x rechts...
- kerouer
- Beiträge: 749
- Registriert: 07.02.2005 - 23:27:37
- Name: Pascal Courmarcel
- PLZ: 29780
- Ort: Plouhinec
- Kontaktdaten:
- harry5qm
- Beiträge: 140
- Registriert: 09.12.2012 - 21:51:53
- Name: Harald Ertl
- PLZ: 82110
- Ort: Germering
Hallo Patrick,PatrickP hat geschrieben:Laut meinem Elektriker ist die Voraussetzung dafür, zwischen L1-L2, L2-L3 & L1-L3 jeweils ein rechtes Drehfeld?
ich glaube da liegt ein Messfehler vor : Du musst die Drehrichtung zwischen L1-L2, L2-L3 und L3-L1 messen und nicht L1-L3. Nach deiner Beschreibung in Sicherungskasten scheint die Drehrichtung zu stimmen.
Jetzt müssen noch zwischen den Phasen 400 V anliegen und du bist im Sicherungskasten schon mal auf der richtigen Seite. Wenn zwischen 2 Phasen keine 400V sondern 0V liegen ist es die gleiche Phase ( kann bei zwei schwarzen Drähten schon mal passieren ) muss im Kasten umgeklemmt werden.
Und dann kommt das gleiche Spiel ( ich weiß mit Strom spielt man nicht) in der Steckdose.
Schöne Grüße
Harald
-
- Beiträge: 592
- Registriert: 20.04.2008 - 07:43:42
- Name: Burkhard Fiedler
- PLZ: 37603
- Ort: Holzminden
Hallo,
um Arbeiten an elektrischen Anlagen durchzuführen, reicht es nicht, Elektriker, Meister oder Ing. zu sein, sondern man muß im Installateurverzeichnis des Energieversorgers eingetragen sein. Dann darf man im Bereich dieses Energieversorgers Installationen durchführen. Für Installationen muß laut TAB (Techn. Anschlußbedingungen des Energieversorgers) ein Prüfprotokoll angefertigt werden. Das ist ganz wichtig im Falle eines Unfalls oder Schadens durch die elektr. Anlage. Genau genommen darf also ein Elektriker (auch wenn er in einer Fachfirma arbeitet) privat keine Installation durchführen. Ich weiß, in der Praxis läuft das etwas anders, aber das muß dann jeder Elektriker mit sich selbst ausmachen.
Unsere Moderatoren mögen sich mal Gedanken mache, ob es weiterhin gewollt ist, das Laien Tipps zur Installation von elektrischen Anlagen in einem öffentlichen Forum geben.
Burkhard
um Arbeiten an elektrischen Anlagen durchzuführen, reicht es nicht, Elektriker, Meister oder Ing. zu sein, sondern man muß im Installateurverzeichnis des Energieversorgers eingetragen sein. Dann darf man im Bereich dieses Energieversorgers Installationen durchführen. Für Installationen muß laut TAB (Techn. Anschlußbedingungen des Energieversorgers) ein Prüfprotokoll angefertigt werden. Das ist ganz wichtig im Falle eines Unfalls oder Schadens durch die elektr. Anlage. Genau genommen darf also ein Elektriker (auch wenn er in einer Fachfirma arbeitet) privat keine Installation durchführen. Ich weiß, in der Praxis läuft das etwas anders, aber das muß dann jeder Elektriker mit sich selbst ausmachen.
Unsere Moderatoren mögen sich mal Gedanken mache, ob es weiterhin gewollt ist, das Laien Tipps zur Installation von elektrischen Anlagen in einem öffentlichen Forum geben.
Burkhard
- Eisbär
- Beiträge: 1168
- Registriert: 10.09.2012 - 10:59:40
- Name: Hummel Josef
- PLZ: 71543
- Ort: Wüstenrot
Lieber Maler,maler hat geschrieben:Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem. Bin gestern bei Rot über die Kreuzung gegangen. Ein Passant machte mich darauf aufmerksam, daß es gefährlich sei bei Rot über die Kreuzung zu gehen. Wie ist eure Meinung dazu? Ist es wirklich gefährlich oder reicht es wenn ich mit Helm, Ellenbogen und Knieschützern bei Rot über die Kreuzung gehe?
Diese Frage ernsthaft gestellt, würde man mich wahrscheinlich für bekloppt erklären. .......
vielen Dank für Deine ausführlichen und sehr interessanten Texte oben, also immer den Energieversorger konsultieren wenn die Sicherung fliegt, und vor allem: Immer schön bei Grün über die Ampel!
Viel Erfolg
josef
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
Also Harald hat den Nagel auf den Kopf getroffen...
Der Elektriker hatte einen Hänger und hat sich 1000x entschuldigt.
Er hat tatsächlich L1-L3 statt L3-L1 gemessen.
Man sollte nicht zu viel bei der Arbeit Quatschen...
Also Maschine läuft jetzt.
Morgen kümmere ich mich dann um die Beleuchtung.
Jetzt muss ich nur noch einen Sockel für die Maschine gießen.
Dazu werde ich wohl auch noch ein Thema öffnen.
Vielen Dank nochmal euch allen!
Der Elektriker hatte einen Hänger und hat sich 1000x entschuldigt.
Er hat tatsächlich L1-L3 statt L3-L1 gemessen.
Man sollte nicht zu viel bei der Arbeit Quatschen...
Also Maschine läuft jetzt.
Morgen kümmere ich mich dann um die Beleuchtung.
Jetzt muss ich nur noch einen Sockel für die Maschine gießen.
Dazu werde ich wohl auch noch ein Thema öffnen.
Vielen Dank nochmal euch allen!
-
- Beiträge: 128
- Registriert: 20.03.2011 - 21:53:01
- Name: Christof Paisdzior
- Ort: Wesseling
Hallo Burkhard,maler hat geschrieben:Hallo,
um Arbeiten an elektrischen Anlagen durchzuführen, reicht es nicht, Elektriker, Meister oder Ing. zu sein, sondern man muß im Installateurverzeichnis des Energieversorgers eingetragen sein. Dann darf man im Bereich dieses Energieversorgers Installationen durchführen. Für Installationen muß laut TAB (Techn. Anschlußbedingungen des Energieversorgers) ein Prüfprotokoll angefertigt werden. Das ist ganz wichtig im Falle eines Unfalls oder Schadens durch die elektr. Anlage. Genau genommen darf also ein Elektriker (auch wenn er in einer Fachfirma arbeitet) privat keine Installation durchführen. Ich weiß, in der Praxis läuft das etwas anders, aber das muß dann jeder Elektriker mit sich selbst ausmachen.
Unsere Moderatoren mögen sich mal Gedanken mache, ob es weiterhin gewollt ist, das Laien Tipps zur Installation von elektrischen Anlagen in einem öffentlichen Forum geben.
Burkhard
das ist meines Wissens so nicht ganz richtig.
Installationen darf jeder der einen elektrotechnischen Beruf erlernt und abgeschlossen hat ausführen.
Er wird sie jedoch nicht ohne eine Konzession des Energieversorgers abgehommen bekommen.
D.h. Er bekommt keinen Zähler.
Da sein Elektriker ja schon in einer vorhandenen Anlage Arbeiten ausführt, ist er natürlich als letzter der an der Anlage gearbeitet hat, für die korrekte Ausführung seiner Arbeit und somit für die Anlage mit allen Konsequenzen verantwortlich.
Aber das weiß er mit Sicherheit.
Bei deinem Letzten Satz bin ich bei dir. Bei Zweifeln lieber nochmal eine zweite Meinung vor Ort einholen.
Wer später den Not-Aus drückt, kann länger drechseln.
-
- Beiträge: 592
- Registriert: 20.04.2008 - 07:43:42
- Name: Burkhard Fiedler
- PLZ: 37603
- Ort: Holzminden
Hallo,
Christof, da hast du natürlich recht. Ich habe mich da etwas missverständlich ausgedrückt. Aber, auch bei Änderungen und Erweiterungen elektrischer Anlagen muss ein Prüfprotokoll angefertigt werden. Dieses Protokoll hat nur Gültigkeit mit der Nummer des eingetragenen Installateurs.
Hier noch ein Bsp. aus meiner Praxis. Während meiner Tätigkeit als Ing. in einem Elektroinstallationsbetrieb mußte der Seniorchef vor Gericht, weil es in einer von uns errichteten Anlage zu einem elektrischen Unfall kam. Der Senior war zwar schon im Ruhestand, aber zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage war er im Installateurverzeichnis eingetragen. An Hand unserer Baustellenunterlagen konnten wir nachweisen, das der unfallverursachende Anlagenteil nicht von uns installiert wurde. Zur Rechenschaft gezogen wurde der Elektriker der die Erweiterung vorgenommen hatte.
Gruß maler
Christof, da hast du natürlich recht. Ich habe mich da etwas missverständlich ausgedrückt. Aber, auch bei Änderungen und Erweiterungen elektrischer Anlagen muss ein Prüfprotokoll angefertigt werden. Dieses Protokoll hat nur Gültigkeit mit der Nummer des eingetragenen Installateurs.
Hier noch ein Bsp. aus meiner Praxis. Während meiner Tätigkeit als Ing. in einem Elektroinstallationsbetrieb mußte der Seniorchef vor Gericht, weil es in einer von uns errichteten Anlage zu einem elektrischen Unfall kam. Der Senior war zwar schon im Ruhestand, aber zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage war er im Installateurverzeichnis eingetragen. An Hand unserer Baustellenunterlagen konnten wir nachweisen, das der unfallverursachende Anlagenteil nicht von uns installiert wurde. Zur Rechenschaft gezogen wurde der Elektriker der die Erweiterung vorgenommen hatte.
Gruß maler
- Eisbär
- Beiträge: 1168
- Registriert: 10.09.2012 - 10:59:40
- Name: Hummel Josef
- PLZ: 71543
- Ort: Wüstenrot
Richtig!
Unglaublich! Es wäre wirklich wünschenswert, schreibt doch mal konstruktive Beiträge mit euren gedrechselten Teilen oder mal ingenieurstechnische Entwicklungen in Sachen Drechseln. Habt ihr sowas auch auf Lager oder beschränkt sich euer Forumsdasein hier diesen fachfremden Forumskollegen und seinen Pfuscher ans Kreuz zu nageln.
Wir sind alle erwachsen und jeder kann sich den Spezialist ins Haus holen den er will! Genauso ist es mit den "Tipps" von den "Experten". Ob dies Anklang findet oder nicht sollte nicht das Problem des Admins sein (falls der Blödsinn nicht zu heftig )
Außerdem ist auch unser Hobby gefährlich und Arbeitssicherheit gehört für mich zu den Basics!
Übrigens ego264, Bei deinem letzten Satz bin ich nicht bei dir!
viewtopic.php?t=2737
_________________
Fröhiches nageln oder doch lieber drechseln
Josef
Unglaublich! Es wäre wirklich wünschenswert, schreibt doch mal konstruktive Beiträge mit euren gedrechselten Teilen oder mal ingenieurstechnische Entwicklungen in Sachen Drechseln. Habt ihr sowas auch auf Lager oder beschränkt sich euer Forumsdasein hier diesen fachfremden Forumskollegen und seinen Pfuscher ans Kreuz zu nageln.
Wir sind alle erwachsen und jeder kann sich den Spezialist ins Haus holen den er will! Genauso ist es mit den "Tipps" von den "Experten". Ob dies Anklang findet oder nicht sollte nicht das Problem des Admins sein (falls der Blödsinn nicht zu heftig )
Außerdem ist auch unser Hobby gefährlich und Arbeitssicherheit gehört für mich zu den Basics!
Übrigens ego264, Bei deinem letzten Satz bin ich nicht bei dir!
Und falls das jemand übersehen hat darf er gerne hier klicken ( Erster Beitrag in der Rubrik ELEKTRISCHES:ich264 hat geschrieben:Bei deinem Letzten Satz bin ich bei dir. Bei Zweifeln lieber nochmal eine zweite Meinung vor Ort einholen.
Wer später den Not-Aus drückt, kann länger drechseln.
viewtopic.php?t=2737
_________________
Fröhiches nageln oder doch lieber drechseln
Josef
-
- Beiträge: 128
- Registriert: 20.03.2011 - 21:53:01
- Name: Christof Paisdzior
- Ort: Wesseling
Hallo Eisbärchen ( wenn ich schon ego264 bin),
Wenn die Sicherheit zu deinen Basics gehört dann ist es wohl mehr als richtig eine gestellte Frage fachlich korrekt zu beantworten. Und zwar unabhängig davon wie ausführlich dies auch ausfällt,
Gerade im elektrischen Bereich sollte man(n) dies gewissenhaft tun um möglichst keinen Elektrounfall zu erleiden. Das Dumme an Strom ist man sieht, riecht und hört ihn nicht. Man fühlt ihn aber. Und dann ist es hoffentlich nicht zu spät.
Also nichts für ungut.
Das wars von meiner Seite in diesem Tröt.
P.S. meine gedrechselten Werke sind meiner Meinung nach noch nicht vorzeigbar.
Ich übe noch
Wenn die Sicherheit zu deinen Basics gehört dann ist es wohl mehr als richtig eine gestellte Frage fachlich korrekt zu beantworten. Und zwar unabhängig davon wie ausführlich dies auch ausfällt,
Gerade im elektrischen Bereich sollte man(n) dies gewissenhaft tun um möglichst keinen Elektrounfall zu erleiden. Das Dumme an Strom ist man sieht, riecht und hört ihn nicht. Man fühlt ihn aber. Und dann ist es hoffentlich nicht zu spät.
Also nichts für ungut.
Das wars von meiner Seite in diesem Tröt.
P.S. meine gedrechselten Werke sind meiner Meinung nach noch nicht vorzeigbar.
Ich übe noch
Wer später den Not-Aus drückt, kann länger drechseln.