Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen

Beitrag von drmariod »

Hallo ihr Lieben,

ich wollte mal fragen, welche Erfahrungen ihr mit FU an nem Notstromaggregat habt... Meines Wissens nach verträgt der FU keine Ausfälle am Stromnetz,
wie sieht es aber mit dem Betrieb an einem Generator aus?
Kann ich da eine oder mehrere Bänke bedenkenlos betreiben, solange ich beim Aggregat schaue, dass es nicht aufgrund vom Benzinmangel ausfällt?

Wer hatte schon mal Probleme oder wer macht sowas öfter mal?

Danke für die Rückmeldungen.

Viele Grüße
der Mario
"Etwas nicht zu können ist kein Grund es nicht zu tun..."
(Alf)
Geiger GV25 2m; Midi Pro; Metalldrückbank
wattsi
Beiträge: 133
Registriert: 18.11.2018 - 11:16:43
Name: --

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben

Beitrag von wattsi »

Hallo Mario,
soviel ich weiß, sollte man den Motor NICHT durch ausschalten des FU stoppen. Daher erst Motor abstellen, dann den FU ausschalten.
Mein FU schaltet automatisch ab bei Unterspannung, bekomme dann auch die Ursache angezeigt also das Symbol für Unterspannung.
Wenn das Benzin ausgeht, bleibt der Generator ja auch nicht abrupt stehen, von daher meine ich ist ein Betrieb mit Generator möglich.
Jockel Mader kannst Du dazu anfragen.

Wolfgang
Benutzeravatar
kerouer
Beiträge: 749
Registriert: 07.02.2005 - 23:27:37
Name: Pascal Courmarcel
PLZ: 29780
Ort: Plouhinec
Kontaktdaten:

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben

Beitrag von kerouer »

Hallo,

Es geht, hängt aber von der Leistung ab, sollte nicht zu schwer sein.

Grüße
Pascal
Phantom
Beiträge: 127
Registriert: 12.06.2022 - 13:54:34
Name: Christoph
PLZ: 9xxxx
Ort: Bayern

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben

Beitrag von Phantom »

Kommt drauf an, was du für ein Aggregat hast.
Bei einem Inverter mit reinem Sinus - kein Problem.
Bei einem billigen Baumarktgenerator - von nicht wollen des FUs bis zu Ausfall ist alles möglich.
Benutzeravatar
Maxy
Beiträge: 857
Registriert: 16.11.2019 - 18:33:24
Name: --Markus Hochstein
PLZ: 76646
Ort: Bruchsal - Obergrombach

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben

Beitrag von Maxy »

Hallo Mario,

habe am Montag gerade mein Notstromaggregat geliefert bekommen. Das ist zwar für Gefriertruhe und Ölheizung im Notfall gedacht, aber da ich für einen ersten Test unter Last nichts besseres in der Nähe hatte, hab ich auch die Drechselbank angeschlossen. Das hat funktioniert, aber ausführlicher hab ich auch nicht getestet, was passiert wenn...
Ich finde für jede Lösung ein Problem!
Benutzeravatar
drmariod
Beiträge: 1993
Registriert: 04.10.2018 - 19:38:11
Name: Mario Dejung
Ort: Dienheim
Kontaktdaten:

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben

Beitrag von drmariod »

Danke schon mal für Rückmeldungen…
Meine Frage zielte hauptsächlich darauf ab, ob ich den FU beschädige, wenn der Generator Probleme macht…

Ich hab nicht vor den Generator an einem Limit zu fahren… ich sag mal nicht mehr als 60% der maximalen Leistung…

Viele Grüße
Der Mario
"Etwas nicht zu können ist kein Grund es nicht zu tun..."
(Alf)
Geiger GV25 2m; Midi Pro; Metalldrückbank
Benutzeravatar
Maxy
Beiträge: 857
Registriert: 16.11.2019 - 18:33:24
Name: --Markus Hochstein
PLZ: 76646
Ort: Bruchsal - Obergrombach

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben

Beitrag von Maxy »

Vielleicht hast du den falschen Generator, wenn du Bedenken hast. Der sollte natürlich nicht ruckeln und zucken und Aussetzer haben. Aber normalerweise laufen die Dinger einfach durch und regeln sogar die Drehzahl je nach Last.

Wo ich vielleicht noch eher Bedenken hätte als beim FU ist, ob dem Aggregat eine größere Rückspeisung durch auslaufende große Masse auf der Bank schaden könnte. Ein echtes Netz steckt das vermutlich besser weg.
Ich finde für jede Lösung ein Problem!
Benutzeravatar
Argus
Beiträge: 1217
Registriert: 25.10.2020 - 15:23:25
Name: ɹǝıǝɯ ʞuɐɹɟ
PLZ: 18439
Ort: ʃtʁaːlzʊnt

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben

Beitrag von Argus »

Maxy hat geschrieben: 01.09.2022 - 15:36:30
Wo ich vielleicht noch eher Bedenken hätte als beim FU ist, ob dem Aggregat eine größere Rückspeisung durch auslaufende große Masse auf der Bank schaden könnte. Ein echtes Netz steckt das vermutlich besser weg.
ich denke, das werden Marios Bedenken sein. Der Rückstrom wird ja zuerst vom FU aufgefangen, dort meist mit Bremswiderständen vernichtet. Das klappt aber in der Regel nur, wenn die Steuerung noch anwesend ist, also der FU nicht stromlos ist. Da zwischen dem Stromnetz und dem Zwischenkreis (Ladeelko) noch eine Gleichrichtung ist, wird kein Strom ins Netz zurückfließen. Aber die Rückströme könnten den Zwischenkreis zu hoch belasten und den FU beschädigen.

Gruß Frank
"..Es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht frühzeitig zu machen.."

Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
wattsi
Beiträge: 133
Registriert: 18.11.2018 - 11:16:43
Name: --

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen

Beitrag von wattsi »

Wir wissen nicht einmal, welche Leistung der Motor bzw. der Generator hat...Motor 60% vom Generator ist schon mal nicht schlecht.
Bremsleistung kann auch mit der Bremszeit beherrscht werden...
Ich weiß nicht, wie das System bei einem Nothalt oder Notaus reagiert...
Bei meinem 1,5kW Fu habe ich eine Bremszeit von 0,5s eingestellt, das funktioniert mit Schalen bis ca. 30cm Dm, aber nicht mit nassen, unbearbeiteten Teilen mit ca. 35cm Dm. Da schaltet der FU wegen Überstrom ab und trudelt aus. D.h. ich muss die Bremszeit auf 2s erhöhen.
Benutzeravatar
Maxy
Beiträge: 857
Registriert: 16.11.2019 - 18:33:24
Name: --Markus Hochstein
PLZ: 76646
Ort: Bruchsal - Obergrombach

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen

Beitrag von Maxy »

wattsi hat geschrieben: 01.09.2022 - 17:05:32
Da schaltet der FU wegen Überstrom ab und trudelt aus. D.h. ich muss die Bremszeit auf 2s erhöhen.
Das heißt, der FU schützt sich selbst und schaltet ab. Aber trennt er dabei komplett vom "Netz" oder schaltet er nur seine Elektronik ab?
Ich finde für jede Lösung ein Problem!
wattsi
Beiträge: 133
Registriert: 18.11.2018 - 11:16:43
Name: --

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen

Beitrag von wattsi »

Schaltet nur das Leistungsteil ab, sonst könnte er nichts anzeigen... Reset und alles läuft wieder...

Wolfgang
Benutzeravatar
Jesse
Beiträge: 1036
Registriert: 13.10.2015 - 16:51:01
Ort: Altkreis Crailsheim

Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen

Beitrag von Jesse »

Hallo Mario,
Wir betreiben im Geschäft große Bodenschleifmaschinen mit FU an Generatoren. Wenn der Generator die passende Leistung hat haben wir keine Probleme. Selbst wenn die Spannung mal abreißt. Dann wird der FU resetet und neu gestartet. Weiter geht's.
Wir verwenden für eine 15 kW Schleifmaschine einen 30kVA Generator.

Gruß Jesse