Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen
Hallo ihr Lieben,
ich wollte mal fragen, welche Erfahrungen ihr mit FU an nem Notstromaggregat habt... Meines Wissens nach verträgt der FU keine Ausfälle am Stromnetz,
wie sieht es aber mit dem Betrieb an einem Generator aus?
Kann ich da eine oder mehrere Bänke bedenkenlos betreiben, solange ich beim Aggregat schaue, dass es nicht aufgrund vom Benzinmangel ausfällt?
Wer hatte schon mal Probleme oder wer macht sowas öfter mal?
Danke für die Rückmeldungen.
Viele Grüße
der Mario
ich wollte mal fragen, welche Erfahrungen ihr mit FU an nem Notstromaggregat habt... Meines Wissens nach verträgt der FU keine Ausfälle am Stromnetz,
wie sieht es aber mit dem Betrieb an einem Generator aus?
Kann ich da eine oder mehrere Bänke bedenkenlos betreiben, solange ich beim Aggregat schaue, dass es nicht aufgrund vom Benzinmangel ausfällt?
Wer hatte schon mal Probleme oder wer macht sowas öfter mal?
Danke für die Rückmeldungen.
Viele Grüße
der Mario
"Etwas nicht zu können ist kein Grund es nicht zu tun..."
(Alf)
Geiger GV25 2m; Midi Pro; Metalldrückbank
(Alf)
Geiger GV25 2m; Midi Pro; Metalldrückbank
-
- Beiträge: 133
- Registriert: 18.11.2018 - 11:16:43
- Name: --
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben
Hallo Mario,
soviel ich weiß, sollte man den Motor NICHT durch ausschalten des FU stoppen. Daher erst Motor abstellen, dann den FU ausschalten.
Mein FU schaltet automatisch ab bei Unterspannung, bekomme dann auch die Ursache angezeigt also das Symbol für Unterspannung.
Wenn das Benzin ausgeht, bleibt der Generator ja auch nicht abrupt stehen, von daher meine ich ist ein Betrieb mit Generator möglich.
Jockel Mader kannst Du dazu anfragen.
Wolfgang
soviel ich weiß, sollte man den Motor NICHT durch ausschalten des FU stoppen. Daher erst Motor abstellen, dann den FU ausschalten.
Mein FU schaltet automatisch ab bei Unterspannung, bekomme dann auch die Ursache angezeigt also das Symbol für Unterspannung.
Wenn das Benzin ausgeht, bleibt der Generator ja auch nicht abrupt stehen, von daher meine ich ist ein Betrieb mit Generator möglich.
Jockel Mader kannst Du dazu anfragen.
Wolfgang
- kerouer
- Beiträge: 749
- Registriert: 07.02.2005 - 23:27:37
- Name: Pascal Courmarcel
- PLZ: 29780
- Ort: Plouhinec
- Kontaktdaten:
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben
Hallo,
Es geht, hängt aber von der Leistung ab, sollte nicht zu schwer sein.
Grüße
Pascal
Es geht, hängt aber von der Leistung ab, sollte nicht zu schwer sein.
Grüße
Pascal
-
- Beiträge: 127
- Registriert: 12.06.2022 - 13:54:34
- Name: Christoph
- PLZ: 9xxxx
- Ort: Bayern
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben
Kommt drauf an, was du für ein Aggregat hast.
Bei einem Inverter mit reinem Sinus - kein Problem.
Bei einem billigen Baumarktgenerator - von nicht wollen des FUs bis zu Ausfall ist alles möglich.
Bei einem Inverter mit reinem Sinus - kein Problem.
Bei einem billigen Baumarktgenerator - von nicht wollen des FUs bis zu Ausfall ist alles möglich.
- Maxy
- Beiträge: 857
- Registriert: 16.11.2019 - 18:33:24
- Name: --Markus Hochstein
- PLZ: 76646
- Ort: Bruchsal - Obergrombach
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben
Hallo Mario,
habe am Montag gerade mein Notstromaggregat geliefert bekommen. Das ist zwar für Gefriertruhe und Ölheizung im Notfall gedacht, aber da ich für einen ersten Test unter Last nichts besseres in der Nähe hatte, hab ich auch die Drechselbank angeschlossen. Das hat funktioniert, aber ausführlicher hab ich auch nicht getestet, was passiert wenn...
habe am Montag gerade mein Notstromaggregat geliefert bekommen. Das ist zwar für Gefriertruhe und Ölheizung im Notfall gedacht, aber da ich für einen ersten Test unter Last nichts besseres in der Nähe hatte, hab ich auch die Drechselbank angeschlossen. Das hat funktioniert, aber ausführlicher hab ich auch nicht getestet, was passiert wenn...
Ich finde für jede Lösung ein Problem!
- drmariod
- Beiträge: 1993
- Registriert: 04.10.2018 - 19:38:11
- Name: Mario Dejung
- Ort: Dienheim
- Kontaktdaten:
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben
Danke schon mal für Rückmeldungen…
Meine Frage zielte hauptsächlich darauf ab, ob ich den FU beschädige, wenn der Generator Probleme macht…
Ich hab nicht vor den Generator an einem Limit zu fahren… ich sag mal nicht mehr als 60% der maximalen Leistung…
Viele Grüße
Der Mario
Meine Frage zielte hauptsächlich darauf ab, ob ich den FU beschädige, wenn der Generator Probleme macht…
Ich hab nicht vor den Generator an einem Limit zu fahren… ich sag mal nicht mehr als 60% der maximalen Leistung…
Viele Grüße
Der Mario
"Etwas nicht zu können ist kein Grund es nicht zu tun..."
(Alf)
Geiger GV25 2m; Midi Pro; Metalldrückbank
(Alf)
Geiger GV25 2m; Midi Pro; Metalldrückbank
- Maxy
- Beiträge: 857
- Registriert: 16.11.2019 - 18:33:24
- Name: --Markus Hochstein
- PLZ: 76646
- Ort: Bruchsal - Obergrombach
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben
Vielleicht hast du den falschen Generator, wenn du Bedenken hast. Der sollte natürlich nicht ruckeln und zucken und Aussetzer haben. Aber normalerweise laufen die Dinger einfach durch und regeln sogar die Drehzahl je nach Last.
Wo ich vielleicht noch eher Bedenken hätte als beim FU ist, ob dem Aggregat eine größere Rückspeisung durch auslaufende große Masse auf der Bank schaden könnte. Ein echtes Netz steckt das vermutlich besser weg.
Wo ich vielleicht noch eher Bedenken hätte als beim FU ist, ob dem Aggregat eine größere Rückspeisung durch auslaufende große Masse auf der Bank schaden könnte. Ein echtes Netz steckt das vermutlich besser weg.
Ich finde für jede Lösung ein Problem!
- Argus
- Beiträge: 1217
- Registriert: 25.10.2020 - 15:23:25
- Name: ɹǝıǝɯ ʞuɐɹɟ
- PLZ: 18439
- Ort: ʃtʁaːlzʊnt
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben
ich denke, das werden Marios Bedenken sein. Der Rückstrom wird ja zuerst vom FU aufgefangen, dort meist mit Bremswiderständen vernichtet. Das klappt aber in der Regel nur, wenn die Steuerung noch anwesend ist, also der FU nicht stromlos ist. Da zwischen dem Stromnetz und dem Zwischenkreis (Ladeelko) noch eine Gleichrichtung ist, wird kein Strom ins Netz zurückfließen. Aber die Rückströme könnten den Zwischenkreis zu hoch belasten und den FU beschädigen.
Gruß Frank
"..Es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht frühzeitig zu machen.."
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
-
- Beiträge: 133
- Registriert: 18.11.2018 - 11:16:43
- Name: --
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen
Wir wissen nicht einmal, welche Leistung der Motor bzw. der Generator hat...Motor 60% vom Generator ist schon mal nicht schlecht.
Bremsleistung kann auch mit der Bremszeit beherrscht werden...
Ich weiß nicht, wie das System bei einem Nothalt oder Notaus reagiert...
Bei meinem 1,5kW Fu habe ich eine Bremszeit von 0,5s eingestellt, das funktioniert mit Schalen bis ca. 30cm Dm, aber nicht mit nassen, unbearbeiteten Teilen mit ca. 35cm Dm. Da schaltet der FU wegen Überstrom ab und trudelt aus. D.h. ich muss die Bremszeit auf 2s erhöhen.
Bremsleistung kann auch mit der Bremszeit beherrscht werden...
Ich weiß nicht, wie das System bei einem Nothalt oder Notaus reagiert...
Bei meinem 1,5kW Fu habe ich eine Bremszeit von 0,5s eingestellt, das funktioniert mit Schalen bis ca. 30cm Dm, aber nicht mit nassen, unbearbeiteten Teilen mit ca. 35cm Dm. Da schaltet der FU wegen Überstrom ab und trudelt aus. D.h. ich muss die Bremszeit auf 2s erhöhen.
- Maxy
- Beiträge: 857
- Registriert: 16.11.2019 - 18:33:24
- Name: --Markus Hochstein
- PLZ: 76646
- Ort: Bruchsal - Obergrombach
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen
Das heißt, der FU schützt sich selbst und schaltet ab. Aber trennt er dabei komplett vom "Netz" oder schaltet er nur seine Elektronik ab?
Ich finde für jede Lösung ein Problem!
-
- Beiträge: 133
- Registriert: 18.11.2018 - 11:16:43
- Name: --
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen
Schaltet nur das Leistungsteil ab, sonst könnte er nichts anzeigen... Reset und alles läuft wieder...
Wolfgang
Wolfgang
- Jesse
- Beiträge: 1036
- Registriert: 13.10.2015 - 16:51:01
- Ort: Altkreis Crailsheim
Re: Frequenzumrichter am Notstromaggregat betreiben - Fragen
Hallo Mario,
Wir betreiben im Geschäft große Bodenschleifmaschinen mit FU an Generatoren. Wenn der Generator die passende Leistung hat haben wir keine Probleme. Selbst wenn die Spannung mal abreißt. Dann wird der FU resetet und neu gestartet. Weiter geht's.
Wir verwenden für eine 15 kW Schleifmaschine einen 30kVA Generator.
Gruß Jesse
Wir betreiben im Geschäft große Bodenschleifmaschinen mit FU an Generatoren. Wenn der Generator die passende Leistung hat haben wir keine Probleme. Selbst wenn die Spannung mal abreißt. Dann wird der FU resetet und neu gestartet. Weiter geht's.
Wir verwenden für eine 15 kW Schleifmaschine einen 30kVA Generator.
Gruß Jesse