FU Dimensionierung
Hallo zusammen,
Ich habe vor, meine Felder AF20 2.2kw 50hz mit einem FU zu versehen.
Nun habe ich von einem alten Projekt noch einen unbenutzten FU hier liegen.
Modell XSY-AT1
220V / 8.0KVA / 2.2KW
Output 12A
Meine Frage wäre nun, ob ich den FU verwenden kann oder es ohne Leistungsreserve zu riskant wäre.
Viele Grüße
Patrick
Ich habe vor, meine Felder AF20 2.2kw 50hz mit einem FU zu versehen.
Nun habe ich von einem alten Projekt noch einen unbenutzten FU hier liegen.
Modell XSY-AT1
220V / 8.0KVA / 2.2KW
Output 12A
Meine Frage wäre nun, ob ich den FU verwenden kann oder es ohne Leistungsreserve zu riskant wäre.
Viele Grüße
Patrick
- kerouer
- Beiträge: 747
- Registriert: 07.02.2005 - 23:27:37
- Name: Pascal Courmarcel
- PLZ: 29780
- Ort: Plouhinec
- Kontaktdaten:
Re: FU Dimensionierung
Hallo,
Ein FU von 2,2Kw ist für ein Motor von 2,2Kw gedacht und soll problemlos funktionieren.
Grüße
Pascal
Ein FU von 2,2Kw ist für ein Motor von 2,2Kw gedacht und soll problemlos funktionieren.
Grüße
Pascal
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
- Argus
- Beiträge: 1192
- Registriert: 25.10.2020 - 15:23:25
- Name: Frank Meier
- PLZ: 18439
- Ort: Stralsund
Re: FU Dimensionierung
teilweise wurde früher empfohlen, eine Nummer (FU Leistungsklasse) größer zu nehmen. Das ist aber nicht generell notwendig. Sinnvoller ist es, den Umrichter nach seinem Ausgangsstrom und dem Nennstrom des Motors auszulegen und auch das Überlastverhalten im Blick zu haben. Das sind aber Spezialfälle und für den Lüfter sicher nicht notwendig.
Gruß Frank
"..Es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht frühzeitig zu machen.."
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
Sir Winston Churchill, britischer Politiker und Schriftsteller
* 30.11.1874, † 24.01.1965
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
Re: FU Dimensionierung
Sehr Gut,
dann besorge ich jetzt mal die CEE 220V 16A Komponenten und schau wo ich den FU hin baue.. an die Wand oder ans Gestell der AF20.
Gruß
Patrick
dann besorge ich jetzt mal die CEE 220V 16A Komponenten und schau wo ich den FU hin baue.. an die Wand oder ans Gestell der AF20.
Gruß
Patrick
-
- Beiträge: 504
- Registriert: 04.06.2008 - 08:29:15
- Name: Wolfgang Schätzing
- PLZ: 39110
- Ort: Magdeburg
Re: FU Dimensionierung
Hallo Patrick,
ohne FU kann man von einen Drehstrommotor ohne Probleme kurzzeitig die doppelte Leistung abfordern.
Ob das mit einem an die Dauerleistung des Motors angepassten FU auch möglich ist, wage ich zu bezweifeln.
Gruß
Wolfgang aus Magdeburg
ohne FU kann man von einen Drehstrommotor ohne Probleme kurzzeitig die doppelte Leistung abfordern.
Ob das mit einem an die Dauerleistung des Motors angepassten FU auch möglich ist, wage ich zu bezweifeln.
Gruß
Wolfgang aus Magdeburg
- Jurriaan
- Hausbootkapitän
- Beiträge: 4467
- Registriert: 28.01.2006 - 12:45:25
- Name: --
- Ort: Beneden Leeuwen (Niederlande)
- Kontaktdaten:
Re: FU Dimensionierung
Laut Tante Google für Siemens Micromaster:
kurzzeitig gelingt das also schonÜberlast 150% 60S, 200% 3S
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak (Epictetus)
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 12.07.2022 - 19:46:31
- Name: P.
Re: FU Dimensionierung
Im industriellen Umfeld geht der Trend oft in die Richtung, FU nur so groß wie nötig bloß nicht mehr, könnte ja kosten.
Ich behaupte einen Motor mir FU überlasten ist besser als ohne, denn ein FU überwacht den Motor durchgehend. Und regelt ihn vernünftig aus.
Übrigens einen 1,1kw Motor an einem 5kw FU betreiben klappt meist nicht gut wenn nicht direkt ein Fehler aufploppt.
Denk dran, bei einen FU immer den FI beachten am besten einen Typ B einbauen oder Typ F.
Ich behaupte einen Motor mir FU überlasten ist besser als ohne, denn ein FU überwacht den Motor durchgehend. Und regelt ihn vernünftig aus.
Übrigens einen 1,1kw Motor an einem 5kw FU betreiben klappt meist nicht gut wenn nicht direkt ein Fehler aufploppt.
Denk dran, bei einen FU immer den FI beachten am besten einen Typ B einbauen oder Typ F.
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
Re: FU Dimensionierung
Danke, aber ich habe für die Maschinen einen getrennten Kreis ohne FI eingerichtet.PascalausR hat geschrieben: ↑23.11.2022 - 11:12:02Denk dran, bei einen FU immer den FI beachten, am besten einen Typ B einbauen oder Typ F.
Vor dem Umbau hatte ich, trotz trägem FI, immer wieder Fehlauslösungen.
Als Nächstes muss ich nun die Leitung vom Verteiler zum Einsatzort ziehen.
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
Re: FU Dimensionierung
Bezüglich der Konfiguration.
Sollte ich den Motor auf 60 Hz und 3400 upm oder 50 Hz und 2820 upm als Standard einrichten?
Max Frequenz steht als Standard 65 Hz im System
Min V und Hz würde ich auf 0 setzen
Was würdet ihr an Beschleunigung und negativer Beschleunigung empfehlen?
Standard sind 25 Hz/S
Gruß
Patrick
Sollte ich den Motor auf 60 Hz und 3400 upm oder 50 Hz und 2820 upm als Standard einrichten?
Max Frequenz steht als Standard 65 Hz im System
Min V und Hz würde ich auf 0 setzen
Was würdet ihr an Beschleunigung und negativer Beschleunigung empfehlen?
Standard sind 25 Hz/S
Gruß
Patrick
- Jurriaan
- Hausbootkapitän
- Beiträge: 4467
- Registriert: 28.01.2006 - 12:45:25
- Name: --
- Ort: Beneden Leeuwen (Niederlande)
- Kontaktdaten:
Re: FU Dimensionierung
Bei 25 Hz/s steht deine Spindel in zwei Sekunden still. Das ist ziemlich schnell. Eine Ablaufsicherung würde ich da sicher haben wollen.
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak (Epictetus)
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
Re: FU Dimensionierung
Wie gesagt, es geht hier im eine Felder AF 20 Absauganlage, keine Drechselbank.
Ich dachte aber auch eher an 15 Hz/S, wobei eine direkte Bremse nicht aktiviert ist.
Der FU würde den Motor also eher nur langsam runtertakten, statt gezielt per Motorbremse zu stoppen.
Gruß
Patrick
Ich dachte aber auch eher an 15 Hz/S, wobei eine direkte Bremse nicht aktiviert ist.
Der FU würde den Motor also eher nur langsam runtertakten, statt gezielt per Motorbremse zu stoppen.
Gruß
Patrick
- mascheck
- Beiträge: 1399
- Registriert: 18.10.2017 - 21:58:17
- Name: Martin Scheckenbach
- PLZ: 73116
Re: FU Dimensionierung
Mit einem FU kannst du die Anfahr- und Bremszeit programmieren.
Wenn das System viel sich drehende Masse = Rotationsenergie hat, und du trotzdem schnell abbremsen willst oder musst, dann brauchst du einen Bremswiderstand der den im Motor entstehenden Strom vernichtet.
Bei deinem Lüfterrad brauchst du das sicher nicht.
Das würde ich einfach ungebremst auslaufen lassen.
Wenn du die Anlage über Relais steuerst, die durch den Schaltzustand der Maschinen getriggert werden, solltest du die Absaugung sowieso ein paar Sekunden nachlaufen lassen, damit die Rohre und Schläuche auch definitiv leer sind.
Gruß Martin
Wenn das System viel sich drehende Masse = Rotationsenergie hat, und du trotzdem schnell abbremsen willst oder musst, dann brauchst du einen Bremswiderstand der den im Motor entstehenden Strom vernichtet.
Bei deinem Lüfterrad brauchst du das sicher nicht.
Das würde ich einfach ungebremst auslaufen lassen.
Wenn du die Anlage über Relais steuerst, die durch den Schaltzustand der Maschinen getriggert werden, solltest du die Absaugung sowieso ein paar Sekunden nachlaufen lassen, damit die Rohre und Schläuche auch definitiv leer sind.
Gruß Martin
Ich kann alles, bloß nix richtig
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 27.08.2014 - 20:13:26
- Name: Patrick
- Ort: Neuss
Re: FU Dimensionierung
Hi Martin,
Maximal herunter takten, aber einfach auslaufen lassen reicht sicher auch.
Dafür ggf. die Beschleunigung auf 20 Hz/S um einen sanfteren Anlauf zu haben.
Ich hab die eigentliche Bremse ausgeschlossen, da es keinen Sinn macht.
Maximal herunter takten, aber einfach auslaufen lassen reicht sicher auch.
Dafür ggf. die Beschleunigung auf 20 Hz/S um einen sanfteren Anlauf zu haben.